RubrikFahrzeugtechnik zurück
ThemaEinspeisung 230V über Defadose zulässig?15 Beiträge
AutorFran8k M8., Neunkirchen-Seelscheid / NRW788781
Datum20.05.2014 20:51      MSG-Nr: [ 788781 ]8795 x gelesen
Infos:
  • 21.05.14 DEFA MiniPlug Steckersystem 230V

  • laut DIN muss die Zuleitung vom Einspeisepunkt bis zur Baueinheit (FI-Schutzschalter/Leistungsautomat) einen Mindestquerschnitt von 2,5 mm haben. Die Defasteckdose hat aber nur 1,5 mm. Mir sind auch Fälle von Überhitzung der Steckdose bekannt. Wer kann hierzu eine genaue Aussage treffen?



    Zitat aus der DIN:
    717.52.1 Kabel/Leitungen vom Typ H07RN-F in Übereinstimmung mit DIN VDE 0282-4 (VDE 0282-4) oder Kabel/Leitungen mit gleichwertiger Ausführung mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 mm2 Cu müssen für die Verbindung der Baueinheit mit der Stromversorgung verwendet werden

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

     antworten>>