Moin,

Geschrieben von Andreas B.Der PRDC-S überprüft laut Hersteller laufend die Funktion des Schutzleiters. Dies geht nach meinem Verständiss nur dadurch, das beim Einschalten geprüft wird ob der SL auf Erdpotential liegt und dann vermutlich dadurch ob zwischen Phase und SL 230V anliegen oder in Ableitstrom fließt. Wie das genau funktioniert ist mir unklar und offensichtlich hat das auch noch keiner der User heraus gefunden.

die _laufende_ Überwachung auf eintretende PE-Unterbrechung geschieht durch einen kleinen Prüfstrom, der über den PE abgeführt wird.
Unabhängig davon, muss der PRCD-Snoch beim einschalten das Potential oder einen möglichen Ableitstrom über den Einschaltknopf heranziehen, um unter Spannung stehende Schutzleiteranschlüsse zu erkennen.