Hallo zusammen, auch in der Feuerwehr in der ich tätig bin, werden die Hydranten von den jeweiligen Löschgruppen/-zügen im Stadtgebiet winterfest gemacht. Keine beliebte Arbeit, wird aber mit ca. 2/Hydrant entlohnt - unser Löschzug betreut über 600 Hydranten. Schieber werden nicht gewartet, haben wir ja auch nichts dran verloren. Auch wir legen Folien ein und haben damit gute Erfahrungen gemacht. In neueren Hydranten sind schon Gummimanschetten werksseitig verbaut, hier entfallen dann die Folien. Durch die jährliche Kontrolle haben wir einen guten Schulungseffekt, was die Lage der Hydr. angeht, erkannte Mängel werden in einer Mängelliste festgehalten und mehr oder minder Zeitnah behoben. Die Mängelliste wird zusammen mit einem Versorgungsplan (Leitungsnetz) vom Versorger zur Verfügung gestellt, genauso wie die Folien und auch die Kappenheber (Hydrantenhämmer). Den "Preis" von 7/Hydr. hätte ich auch gerne ;-) Grüße aus dem schönen Bergischen Land Markus | ||||