Hallo Peter, von den PA-Flammschutzhauben würde ich dringend abraten! Wie schon in der FwDV 500 erwähnt ist eine Kontamiationschutzhaube zu verwenden für die Körperschutzform 1. (Die Flammschutzhaube nimmt sofort Flüssigkeiten auf und Feststoffe haften auch sofort) Diese sollte in Stückzahl von 3 auf jedem Erstangreifer vorhanden sein, den nach der 500 kann der Melder als dritter mit eingesetzt werden. Weiterhin sind Chemikalienschutzhandschuhe auch mal 3 von Vorteil, da die meisten Feuerwehrhandschuhe Stoffe sofort aufnehmen. Bei uns ist alles auf dem Erstangreifer im Mannschaftsraum griffbereit und kostet auch wirklich nicht viel. Und auch ein Buch "Gefahrgutersteinsatz" ist von Vorteil um schnell reagieren und abschätzen zu können. Und die Entscheidung wann man einen Trupp unter Körperschutzform 1 zur Menschenrettung einsetzt obliegt wie schon gesagt dem Einsatzleiter. Hier sollte ein direkter Kontakt gerade bei flüssigen und toxischen Gefahrstoffen für den Trupp ausgeschlossen sein. Wenn jemand z.B. in einer konzentrierten Chlor oder Ammoniaklache liegt wenn wir kommen ist es eh um die Person geschehen. Alles keine leichte Entscheidung. Gruß Florian Alles meine persönliche Meinung !!!! Und hat somit nichts mit meiner Führung und dem Landkreis zu tun. | ||||