alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikEinsatz zurück
ThemaAussenangriff über Steckleiter :-()    # 48 Beiträge
AutorOliv8er 8S., Neidenbach / Rheinland-Pfalz799537
Datum01.12.2014 14:21      MSG-Nr: [ 799537 ]13830 x gelesen

Geschrieben von Klaus B.Klar doch, "close the door and fill it up!"
Wenn du weiter gelesen hättest, wäre dir aufgefallen, dass ich genau das nicht vorgeschlagen habe:

Geschrieben von Oliver S.Außenangriff parallel zur Hauswand, so dass nur die Fassade gekühlt wird, ohne heißen Dampf im Innern zu erzeugen.

Geschrieben von Klaus B.Was mir hier immer wieder auffällt: da werden Dinge in epischer Breite von zwei Stunden (gefühlt!) auseinder genommen, für die der Einsatzleiter nur zwei Minuten für die Entscheidung hat..
Das ist doch der Sinn dieses Forums: Es gibt eine konkrete Situation, und die Diskutanten beraten, wie man bei der gegebenen Lage vorgehen könnte. Das hat nichts damit zu tun, den hier gezeigten Einsatzleiter zu rügen, sondern durch die Diskussion zu lernen, wie man bei ähnlichen Lagen vorgehen könnte.

Geschrieben von Klaus B.Der Mann hat das so entschieden und er hat offensichtlich Erfolg gehabt, basta.
Und wenn der Mann von der Leiter gefallen wäre, hättest du das wie genau kommentiert?

Geschrieben von Klaus B.Ach ja, die Regeln, die sakrosankten..
Diese Regeln dienen unter anderem dazu, Unfälle zu vermeiden. Natürlich ist es möglich, anders zu verfahren, dann muss man aber sehr genau wissen, was man tut, eine Notwendigkeit sehen, anders zu verfahren, und gegebenenfalls die Konsequenzen zu tragen, wenn es schief geht. Ich sehe im konkreten Fall nicht die Notwendigkeit, von den Regeln abzuweichen, was aber auch an meiner unvollständigen Informationslage liegen kann.

Geschrieben von Klaus B.Wer gewinnt, der hat Recht
Und wer verliert, ist der Buhmann.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

Geändert von Oliver S. [01.12.14 14:22] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.130


Aussenangriff über Steckleiter :-() - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt