Hallo, Geschrieben von Jan R. Hab ich was falsch gemacht? Ja Du hast für steife Rohre gerechnet. 2-dimensional wird das trotzdem etwa noch stimmen, aber auch bei Rohrleitungen sind Krümmer, Abzweigungen, Reduzierungen, Erweiterungen usw. separat zu betrachten und in die Gesamtrechnung einzubeziehen. Schläuche sind selten gerade, eher eine ständige Wiederholung von Krümmungen. Dazu kommen pro Schlauchlänge noch Querschnittseinengungen durch die Kupplungen (i.d.R etwa 10mm im Dm). Und bitte nicht glauben, das ein Dm-Sprung zum höheren Dm Verlustfrei ablaufen muß. Hier muß man sich mit den Strömungswirbeln und der Kontraktion befassen. Die heute gültigen Werte sind "praktisch" erprobte Werte und enthalten natürlich auch etwas Sicherheit, aber keinesfalls 50%! mkg hwk | ||||