Geschrieben von Ulrich C. Schon mal ausgerechnet, wieviel TLF Du für den Ersatz einer oder gar zwei B-Leitungen (mit nur je 800 L/min Förderstrom) über 1, 2, 3, 5, 10 km brauchst? Moin, da liegt auch schon der Finger auf der Wunde. Solche Rechnereien werden selten gemacht, weil sie a) aufwendig sein können b) gerade im städtischen Bereich nicht so oft benötigt werden c) der TLF Pendelverkehr auf Grund des Materialaufwandes gegenüber Schlauchleitungen bevorzugt wird. Dazu kommt, dass auch in Städten selbst Übungen in Verbindung mit der Wasserförderung über lange Wegestrecken ab 1km ob des enormen Materialaufwandes gescheut werden. Die verwendeten Schläuche müssen schließlich verfügbar sein, nach dem Einsatz gesäubert, überprüft wieder bestückt werden... TLF hingegen sind erst mal (meist) vorhanden. Das die Anzahl für große Schadenslagen zu gering sein kann sieht man dann erst sehr spät. Einsatzleiter die auch im Übungsdienst mit derartigen Dingen nicht, oder nur selten konfrontiert werden, kommen dann im Einsatz selbst nicht auf die Idee eine Wasserförderung über lange Wegstrecken mittels Schlauchleitungen vornehmen zu lassen. Gruß Olf | ||||