Hallo,
wer hindert dich daran nach BGG_GUV-G_9102-2013 mit 16 bar zu prüfen.
Der Schließdruck einer FP8/8 liegt ja u.U. auch über 12bar.
(Obige Vorschrift sieht ürigens aktuell einen Schließdruck von ca. 17 bar vor. siehe 12.2)

Meine Erfahrung als Schlauchwart ist, wenn ein Schlauch in Ordnung ist hält er - trotz älterer Bauart - 16 bar aus.
Die meisten Ausfälle habe ich bei "billigen" neuen Schläuchen.

MkG Helmut