Geschrieben von Heiko L.Ich meine mich an die Bedienungsanleitung von unserer WBK erinnern zu können wo auch nur ein Betriebstemperaturbereich von -40° C bis + 85 ° C angegeben wurde, welche Gefährdung ist denn das erst.

Moin,
schau noch mal nach, ob es sich dabei nicht um den Temperaturbereich des Sensors handelt. Wir haben eine Bullard Eco und bei der wird im Bereich Sensor die "Thermale Stabilisierung" mit -20°C bis +40°C angegeben. Die Komplette Kamera wird unter dem Punkt "Hitzebeständigkeit" mit:
150°C für 15min
260°C für 5min
1000°C kurzzeitig

angegeben.

Vielleicht sollte man so eine Angabe auch bei Handlampen machen.

MfG Hinnerk

MEINE Meinung, nicht die anderer Leute.

Viele Leute kaufen mit dem Geld, das sie nicht haben,
Dinge, die sie nicht brauchen, um Leuten zu imponieren,
die sie nicht ausstehen können.
(Passt auch zur Feuerwehr)