Hallo,
Geschrieben von Peter L.
hwk, geht das bitte auch für normale Zehntklässler wie mich verständlich?
Das geht!
Es ist wie mit dem Autokauf. Man muß vorher wissen, was man braucht und welche Einschränkungen/Nebenwirkungen (auch Kompromiss genannt) die Folge sein werden.

Nur scheinen vom Autokauf alle was zu verstehen und deshalb sind hier die Treats ausgetretener.

Technisch ist es so, das die Last eines Stromerzeugers auf den Generator zurückwirkt. Ohmsche Lasten sind einfach. Induktive Lasten können gut ausgeregelt werden, begrenzen am Ende nur die verfügbare Wirkleistung.
Bei kapazitiver Belastung gibt es eine "Selbsterregung" die zum Überschreiten der Nennspannung führen kann. Damit werden die Verbraucher gefährdet (zuletzt evtl. auch der Generator). Um das zu verhindern, muß man den G. entregen bzw. gegenerregen können. Dafür fehlt vielen die entspr. Einrichtung.
In Kraftwerken ist sowas vorgesehen, weil sich niemand den Durchschlag leisten kann bei z.B. Lastabwurf gegen lange Kabel...
(leerlaufende Kabel sind auch solche schädlichen kap. Lasten)

Man kann den Effekt einfach nachprüfen, wenn man z.B. an einem 8kVA-Fw-SE an eine Steckdose ein Voltmeter anbringt und auf den anderen beiden versch. Belastungen vorhandener Geräte anbringt. Bleibt alles im Normbereich, geht die Kombination auch im Einsatz.
(bei den kleineren Maschinen sind alle 3 Steckdosen parallel auf einer Phase - kann man mit einem guten Ohmmeter auch nachprüfen)

Zu beachten bleibt, das viel elektron. VSG interne Überspannungsschutzeinrichtungen haben. Das sind i.d.R. Zinkoxidvaristoren die bei Überschreitung der Durchbruchspannung riesige Ströme kurzzeitig führen können, was zu Kurzschlußerscheinungen führt, die erst mal schwer verständlich sind und öfters auftretend zur Zerstörung dieser und des Gerätes führen.

mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

Geändert von Hanswerner K. [31.03.15 18:50] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.119


Organisation von Notstrom in der Praxis (jenseits Gerätehäuser) - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt