Servus,

Die gesamte Lage ändert sich wenn man GFK-Container hat. GFK ist ohne Netzwasser fast nicht zu löschen.

Ebenso komplett andere Lage bei Plastikmüllcontainern. Bis die Zumischanlage Schaum produziert habe ich keinen nennenswerten Löscherfolg beobachtet. Auf einmal viel Dampf und Löscherfolg - schau mal an, da kommt jetzt weißes Zeug raus...

Ebenso ein Beispiel: Aufgrund von Brandstiftungen hatten wir 6 Containerplatzbrände in einer Nacht. Die einzige Rückzündung ist bei dem Container erfolgt der ohne Netzwasser gelöscht wurde...


Bei reinen Papiercontainern aus Kunststoff fehlt mir die Erfahrung. Da du bei Containerbränden aber im Regelfall nur durch 1-2 Löcher löschen kannst wird Schaumeinsatz vermutlich deutlich weniger Löschmittel benötigen. Schaum fließt auch an Stellen an die du nicht direkt hinspritzen kannst... (Gibts beim Krippenfeuer nicht)

Über den Daumen würde ich bei Containerbränden mit Netzmittel/Schwerschaum etwa Faktor 1/3 - 1/6 ansetzen.

MfG
Adrian

Alles meine persönliche Meinung und nicht die meiner Dienststelle/HiOrg

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 15.07.2015 14:06 Rain7er 7W., Hohberg
 15.07.2015 14:43 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 15.07.2015 15:11 Adri7an 7R., Utting a.A.
 16.07.2015 07:27 Björ7n L7., Heidelberg
 16.07.2015 07:49 Rain7er 7W., Hohberg
 16.07.2015 10:15 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 17.07.2015 10:46 Rain7er 7W., Hohberg
 17.07.2015 11:29 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 16.07.2015 11:49 Fabi7an 7W., Göttingen
 16.07.2015 12:09 Rain7er 7W., Hohberg
 16.07.2015 12:24 Fabi7an 7W., Göttingen
 16.07.2015 12:30 Björ7n L7., Heidelberg
 16.07.2015 12:40 Fabi7an 7W., Göttingen
 16.07.2015 14:15 Björ7n L7., Heidelberg
 16.07.2015 15:38 Seba7sti7an 7H., Wiesloch
 16.07.2015 12:46 Fabi7an 7W., Göttingen
 16.07.2015 14:50 Adri7an 7R., Utting a.A.
 16.07.2015 14:52 Rain7er 7W., Hohberg
 16.07.2015 15:57 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 17.07.2015 07:19 Björ7n L7., Heidelberg
 17.07.2015 11:39 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 17.07.2015 12:06 Rain7er 7W., Hohberg
 17.07.2015 12:43 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 17.07.2015 14:12 Rain7er 7W., Hohberg
 17.07.2015 14:36 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 17.07.2015 14:54 Rain7er 7W., Hohberg
 17.07.2015 17:39 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 17.07.2015 08:00 Thom7as 7B., Korntal-Münchingen  

3.777


Vergleich Löscheffektivität von Netzwasser - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt