Geschrieben von Mario L.Ich habe mal für ein flüssiges Schaummittelkonzentrat die Konzentration an Tensid nachgeschlagen. In diesem Fall wird ein Tensidgehalt von 10-15% angegeben. Somit ist ein Faktor von 6,6 bis 10, im Vergleich zu einem festen Tensidblock, nicht ganz unrealistisch.

Demnach wäre der Anteil der zugemischten Tenside für flüssiges Schaummittel (10% von 0,2%) gleich dem der Netzmittelkartusche (0,02%), falls die Seifenpatrone aus fast 100% Tensiden besteht. Die Wirkung auf das Feuer und somit die Löscheffektivität wäre damit vermutlich vergleichbar.

Kann das jemand bestätigen, der mehr Ahnung davon hat als ich?

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 15.07.2015 14:06 Rain7er 7W., Hohberg
 15.07.2015 14:43 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 15.07.2015 15:11 Adri7an 7R., Utting a.A.
 16.07.2015 07:27 Björ7n L7., Heidelberg
 16.07.2015 07:49 Rain7er 7W., Hohberg
 16.07.2015 10:15 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 17.07.2015 10:46 Rain7er 7W., Hohberg
 17.07.2015 11:29 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 16.07.2015 11:49 Fabi7an 7W., Göttingen
 16.07.2015 12:09 Rain7er 7W., Hohberg
 16.07.2015 12:24 Fabi7an 7W., Göttingen
 16.07.2015 12:30 Björ7n L7., Heidelberg
 16.07.2015 12:40 Fabi7an 7W., Göttingen
 16.07.2015 14:15 Björ7n L7., Heidelberg
 16.07.2015 15:38 Seba7sti7an 7H., Wiesloch
 16.07.2015 12:46 Fabi7an 7W., Göttingen
 16.07.2015 14:50 Adri7an 7R., Utting a.A.
 16.07.2015 14:52 Rain7er 7W., Hohberg
 16.07.2015 15:57 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 17.07.2015 07:19 Björ7n L7., Heidelberg
 17.07.2015 11:39 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 17.07.2015 12:06 Rain7er 7W., Hohberg
 17.07.2015 12:43 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 17.07.2015 14:12 Rain7er 7W., Hohberg
 17.07.2015 14:36 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 17.07.2015 14:54 Rain7er 7W., Hohberg
 17.07.2015 17:39 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 17.07.2015 08:00 Thom7as 7B., Korntal-Münchingen  

0.276


Vergleich Löscheffektivität von Netzwasser - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt