Geschrieben von Sabrina M.Ich hätte es mir wie folgt gedacht:

Wasserabgabe durch einen B-Druckausgang und Schließung des Kreislaufes durch Eingang mit Sammelstück an A-Saugeingang.


Ja, wenn da keine nennenswerten Undichtigkeiten bestehen, ist das kein Problem. So würde man es auch bei einer Pumpe ohne Beteiligung eines Tanks machen.

Geschrieben von Sabrina M.Für mich stellt sich jetzt nur die Frage, wie muss die Tankklappe stehen?

Der Pumpeneingang muss auf Saugbetrieb stehen, damit der Kreislauf geschlossen ist.

Geschrieben von Sabrina M.Und wie bekomme ich nun wieder Wasser in den Tank durch den A-Saugeingang?

Garnicht. Ist ja auch nicht nötig, das Wasser zirkuliert immer im Kreislauf.

Man muss nur einmal vorher den Kreislauf mit Wasser füllen.

Also die Pumpe im Tankbetrieb starten, bis am Pumpeneingang wieder Wasserdruck ansteht, dann auf Saugbetrieb umschalten.

Wenn man die TTP zum Lenzen einsetzen will, ist natürlich eine andere Methode noch wesentlich effektiver:
Das Treibwasser über Saugschläuche ebenfalls aus dem zu lenzenden Objekt entnehmen und gemeinsam mit dem durch die TTP geförderten Wasser abfließen lassen...

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 22.04.2017 19:59 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 20:11 Jako7b T7., Bischheim
 22.04.2017 20:29 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 20:40 Matt7hia7s T7., Bottrop
 22.04.2017 20:47 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 21:24 Jako7b T7., Bischheim
 22.04.2017 21:38 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 21:33 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 22.04.2017 21:42 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 22:56 Matt7hia7s T7., Bottrop
 22.04.2017 23:16 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 23:33 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 06:25 Sabr7ina7 M.7, Leer
 23.04.2017 10:07 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 00:03 Mark7us 7K., Straßgiech
 23.04.2017 00:25 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 00:31 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 23.04.2017 14:17 Adri7an 7R., Utting
 23.04.2017 15:54 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 16:59 Mark7us 7K., Straßgiech
 23.04.2017 18:04 Matt7hia7s T7., Bottrop
 24.04.2017 08:37 Adri7an 7R., Utting
 24.04.2017 10:32 Matt7hia7s T7., Bottrop
 24.04.2017 12:40 Thom7as 7W., Löwenstein
 24.04.2017 14:16 Adri7an 7R., Utting
 24.04.2017 15:41 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 18:25 Hinn7erk7 P.7, Göttingen
 24.04.2017 08:47 Adri7an 7R., Utting
 23.04.2017 14:11 Jan 7A., Wilster

0.320


Betrieb einer Turbo-Tauchpumpe - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt