alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaHydrantendeckel unterscheiden (Industriegelände getrennte Trinkwasserleitung / Löschwasserleitung)19 Beiträge
AutorMark8us 8B., Gummersbach / NRW854960
Datum07.01.2020 22:06      MSG-Nr: [ 854960 ]1409 x gelesen

Hallo,

ich verstehe vielleicht die Problematik nicht so recht.

Grundsätzlich kennt man doch die meisten Hydranten/Leitungsstränge in seinem Beritt (ist bei mir zumindest so, über 600 Hydranten in unserem Löschbezirk).

Geschrieben von Marco S.Wie sag ich ´s dem Feuerwehrwehrangehörigen, ob es ein UH der LöWaLeitung oder der TW-Leitung ist.
Ob LöWaLeitung oder TW ist doch egal, es kommt doch auf die Ergiebigkeit der Leitung - d.h. Druck und Durchmesser - an.

Den Durchmesser erkenne ich doch an der UH-Beschilderung. Und wenn die TW-Leitung nur noch 60 oder 80 mm Durchmesser hat, dann steht das doch auf dem UH-Schild.

Grüße aus dem schönen Bergischen Land

Markus

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 07.01.2020 16:49 Marc7o S7., Niederneisen
 07.01.2020 17:04 Thom7as 7E., Nettetal
 07.01.2020 21:06 Marc7o S7., Niederneisen
 07.01.2020 17:29 Andr7eas7 W.7, Viechtach
 07.01.2020 18:35 Andr7é P7., Magdeburg
 07.01.2020 21:18 Marc7o S7., Niederneisen
 07.01.2020 21:15 Marc7o S7., Niederneisen
 07.01.2020 18:48 Udo 7B., Schiltach
 07.01.2020 21:24 Marc7o S7., Niederneisen
 07.01.2020 22:00 Mich7ael7 B.7, Überlingen
 08.01.2020 06:19 Jörg7 B.7, Hattingen
 08.01.2020 09:43 Udo 7B., Schiltach
 07.01.2020 22:06 Mark7us 7B., Gummersbach
 08.01.2020 12:29 Flor7ian7 E.7, Ahrensburg
 08.01.2020 20:31 Marc7o S7., Niederneisen
 08.01.2020 20:24 Marc7o S7., Niederneisen
 08.01.2020 20:58 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 08.01.2020 22:20 Mark7us 7B., Gummersbach
 08.01.2020 23:15 Chri7sti7an 7R., Fichtenberg

0.237


Hydrantendeckel unterscheiden (Industriegelände getrennte Trinkwasserleitung / Löschwasserleitung) - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt