  • 23.02.20 FW-Forum: Löschwassermenge bei 'Erstangreifern'
  • 23.02.20 FW-Forum: Mindestwassermenge auf Erstangriffsfahrzeugen (Brandbek. v. Tank)

  • Geschrieben von Tobias B.1.000 Liter sollten für den Innenangriff zur Verfügung stehen, also müsste der Tank mindestens 1.217 Liter groß sein.

    Nein, die Mindestwassermenge inkl. Reserve ist im Tank 1.000 L...

    Hier nochmal die Rechnung:
    http://www.feuerwehr-forum.de/f.php?m=456931

    Und nochmal die er läuternden Hinweise aus der damaligen Diskussion vorab:
    1. Wenn man mit dem Rohr ab Beginn der Türöffnung zum Zimmerbrand permanent Wasser abgibt, hat man ein Ausbildungsproblem!
    2. Wenn man das MUSS, oder sogar direkt ein zweites Rohr braucht, hat man ein größeres Feuer und damit ein ganz anderes Problem. (Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass in so einer Wohnung im Vollbrand (weil das kann kein Zimmer mehr sein!), noch jemand lebt...?)
    3. Wer meint, viel größere Rohre mit anderen Schlauchdurchmessern verwenden zu müssen, muss anders rechnen...

    FAQ: Rechnerische Mindestwassermenge, um davon sicher einen Erstangriff beginnen zu können

    - 1 - 2 B-Schläuche bis zum Verteiler
    - und 2 x 2 - 3 C-Schläuche bis zum 1. bzw. Sicherungs-Rohr auch noch mit Wasser gefüllt werden müssen.
    = 2 x 80 + 2 x 3 x 30 = 160 + 180 = 340 l

    (Die genaue Rechnung beträgt:
    2xB + 6xC42 = 2x84l + 6x21l = 294 Liter
    bzw.
    2xB + 6xC52 = 2x84l + 6x32l = 360 Liter)

    Ca. 600 - 650 l Wasser für den Angriff, das reicht nach der alten Wibera-Studie für ca. 80 - 90 % der Brände bzw. evtl. sogar einen Wohnungsbrand, wenn mans kann...

    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten 
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     23.02.2020 09:22 Jan 7R., Hahnheim
     23.02.2020 10:14 Dani7el 7R., Lauterbach
     23.02.2020 11:01 Ulri7ch 7C., Düsseldorf  
     23.02.2020 17:45 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     24.02.2020 07:30 Jan 7R., Hahnheim
     23.02.2020 15:02 Bern7d O7., Filderstadt
     23.02.2020 20:49 Tobi7as 7B., Dortmund
     24.02.2020 09:02 Ulri7ch 7C., Düsseldorf

    0.164


    Mindestgröße/kritische Tankgröße für Innenangriff - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt