Hallo,



Geschrieben von Christian RiekeGibt es die Messergebnisse in Berichtsform, Tabelle oder Diagramm? Könnte man das bekommen?

Da gab's nur einige Seiten handschriftliche Aufzeichnungen, die nach der Auswertung in Ablage P gelandet sind. Vielleicht finde ich noch irgendwo eine Excel-Tabelle, in der einige Werte drinstehen.

War aber mit Sicherheit nichts Aufregendes dabei.

Man misst den Druck am Pumpenausgang und am Strahlrohr, teilt die Differenz durch die Anzahl der C-Schläuche und schon hat man den Druckverlust pro C-Länge für die abgelesene Durchflussmenge.

Für uns waren da eben nur die 200 und 400 l/min interessant, wobei die Messergebnisse in unterschiedlichen Konstellationen (Schlauchlängen, Höhendifferenzen, Pumpen) ermittelt wurden, teilweise einfach auch nur als Praxisversuch im Rahmen des Grundausbildungslehrgangs.

Gruß

Markus