Hallo,



Geschrieben von Florian MikschyNun wollen wir uns ein neues gescheites Ladegerät zulegen. Wer kann mir Hersteller von solchen Ladegeräten nennen. Die Ladegeräte sollen gut und preiuswert sein.



... naja, preiswert und feuerwehrtauglich schließen sich fast aus ;-)



m.E. Empfehlenswerte Hersteller:

www.votronic.de

www.leab.de



so 400 - 600 ? muss man da aber schon rechnen.



Geschrieben von Florian MikschyDa das neue Fahrzeug eine Druckluftbremse besitzt wäre eine Drucklufterhaltung bestimmt sinnvoll. In unserer Wehr gehen die Meinungen darüber auseinander. Manche meinen, dass eine solche Lufterhaltung nicht erforderlich sei. Stimmt das? Gibt es gesetzliche Vorschtiften zu Luftdruckerhaltung bei Feuerwehrfahrzeugen?



... das einzige was mir da an Regelungen bekannt ist wäre der Passus in den GUV-Regelungen, dass bei vorhandener Drucklufterhaltung ggf. auf eine Abgasabsaugung verzichtet werden kann. Weil Druckaufbau in der Halle ohne Absaugung ist nicht gerade gesundheitsförderlich



... solange das Fahrzeug selbst dicht ist braucht es keine Drucklufterhaltung. Unser ELW 2 (landeseigen, daher ohne Drucklufteinspeisung) hält seinen Bremsdruck auch über mehrere Wochen. Nur je mehr pneumatische Verbraucher da sind (-> LF-> Pumpensteuerung, ggf. Lima) umso unwahrscheinlicher ist das.



Gruss

Gerhard