Hallo,
Geschrieben von Jens Rugen
Wenn man mal vom worst case mit ner DLK 23-12 ausgeht und in 26m höhe (28m mit 70° neigung) Schaum geben will hat man ja sowieso schon 2,6bar gegendruck durch die Leitung zum Korb
Weiß zwar nicht was hier "worst case" ist, aber sonst OK.

dazu denn noch die 5bar, die man am Schaumrohr mindestens haben will
Niemand will die haben, die sind bei dem HLZ offensichtlich möglich/zulässig.

Macht 8bar plus Zumischer verlusten.
Das gute ist, man bekommt oben Schaum, auch wenn man vielleicht mit 9 oder sogar 10bar fahren

Den (Injektor-)Zumischer, der mit 1-2 bar Zumischarbeit auskommt, will ich erst mal bewiesen haben.

Geschrieben von Jens Rugen
Ich denke mal mit nem normalen Z4 kann man das ohne große aufbauten knicken?!
Wenn Du denkst?

Ich meine auch, das geht ganz locker, wenn man sich statt Wunderzumischer auf das Nebenschlußverfahren besinnt...


mkg hwk