News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaC42 oder C52?24 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen360070
Datum09.09.2006 18:40      MSG-Nr: [ 360070 ]6621 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Daniel Metzger
Wenn du dir die Arbeit machen willst... 2 Längen B (20m), Verteiler, 1 Länge C52-15, 1 Länge C42-15 mit AWG TS2000/1 auf 135 Liter, Sprühstrahl.
Bevor hier sich einer "die Arbeit machen will"
Bei 135 l/min und 15 m C (42 und 52), lohnt sich das nicht wirklich. Die Unterschiede sind mit unserem Armaturen wohl gar nicht meßbar (im Sinne einer Bewertung).

bei 135 l/min haben rechnerisch 15 m:
C42: 0,13 bar
C52: 0,04 bar

also praktisch eigentlich NICHTS! (in dieser Konstellation)


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.116