News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikAusbildung zurück
ThemaInnenbrandbekämpfung: Strahlrohrführung, - technik43 Beiträge
AutorHenn8ing8 P.8, Nordhastedt / Schleswig-Holstein363447
Datum30.09.2006 19:20      MSG-Nr: [ 363447 ]14608 x gelesen
Themengruppe:
  • Innenangriff

  • Hallo,

    Geschrieben von Thorsten SpringaufWäre es nicht konsequenter (auch beim Impulslöschverfahren) sofort den Rückzug anzutreten, wenn erkennbar ist, dass ich die Durchzündung nicht bendigen kann, ohne mich selbst durch den benötigten massiven Wassereinsatz zu brühen?

    Ja. Aber dazu musst Du erst einmal erkennen, dass eine Durchzündung direkt bevorsteht und dann auch noch die Zeit haben, da so schnell rauszukommen. Die hier diskutierte Variante ist nur der letzte Notnagel um zu retten, was noch zu retten ist. EIgentlich sollte es gar nicht erst soweit kommen.

    Gruß
    Henning


    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine eigene Meinung wieder.
    www.florian-dithmarschen.de - die private Feuerwehrseite

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     ..

    0.106