  • Hallo,

    Geschrieben von Henning Kochund das war ein echter Flash-Over, also das schlagartige in Brand geraten aller brennbarer Gegenstände im betreffenden Raum?
    Ja. Allerdings fand das Ganze an der Tür statt; Rauchkühlung bei Türöffnung zunächst nicht durchgeführt (das war wohl der ausschlaggebende Fehler); kurz nach Türöffnung (einen Spalt breit) Durchzündung; Tür explosionsartig aufgeflogen und alles im Vollbrand; Tür wieder zu hat nicht wirklich geholfen; danach massive Gegenwehr mit HSR.
    Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden; der Trupp blieb unverletzt, wohl auch deswegen, weil beide flach auf dem Boden lagen.


    Gruß
    Markus