  • Hallo,

    Geschrieben von Markus GroßStrahlrohrtechnik und -taktik, die auf Containerbetrieb optimiert sind, müssen nicht zwangsläufig auch im echten Leben so funktionieren.
    - echte Brandlasten sind größer
    - echte Brandräume sind größer und tiefer
    - echte Brandräume brennen selbst
    - die benötigten Durchflussmengen für ein echtes Feuer sind größer


    Die Realbrandausbildung, die ich bisher mitgemacht habe, ging immer in die Richtung, die Lage möglichst von der Zimmertür aus zu beherrschen.
    Temperaturcheck mit Handrücken, Tür einen Spalt öffnen, beobachten, ggf. Raum kühlen und erst eindringen, wenn die Lage "sicher" scheint. Das ganze war mehr auf Prävention statt Reaktion ausgerichtet.

    Gruß
    Henning


    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine eigene Meinung wieder.
    www.florian-dithmarschen.de - die private Feuerwehrseite