Moin,

Hydrant => Standrohr => B-Schlauch => Sammelstückeingang 1;
Pumpenabgang 1 => B-Schlauch => Verteiler => Schlauch => Strahlrohr;
Pumpenabgang 2 => (Schlauch=>) Zumischer => Schlauch => Sammelstückeingang 2;

Es wird also ein Teil des Förderstroms der Pumpe über den Zumischer wieder auf den Pumpeneingang zurückgeführt. Für die effektive Zumischrate ergibt sich dann ungefähr:
ZR(eff) = ZR(Zumischer) * Durchfluss (Zumischer) / Durchfluss (Stahlrohre)

Für Saugbetrieb aus einem Faltbehälter o.ä. muss man dann mit 'nem AB-Übergang die Saugleitung an's Sammelstück kuppeln. Soll bedingt funktionieren, die vollen 7-8m Saughöhe wird man aber vermutlich nicht erreichen.

Vorteil von dem Ganzen ist, dass man damit den vollen Pumpenausgangdruck am Strahlrohr hat, man also auch DIN-Rohre (nur für Netzmittel sinnig) oder Hohlstrahlrohre (ggf. mit Schaumaufsatz) versorgen kann, ohne dass der Zumischer durch zu hohen Gegendruck die Zumischugn einstellt bzw. um doch zuzumischen, Pumpenausgangsdrücke von über 10bar erfordert. Ebenso wird eine Schaumabgabe über DLK weniger problematisch, die 30 Höhenmeter sorgen ja sonst für 3 bar zusätzlichen Gegendruck am Zumischerausgang, was dieser dann u.U. wieder mit keiner/zu geringer Zumischung dankt. Und man ist für eine Zumischung nicht mehr auf einen Durchfluss in höhe des Nenndurchfluss des Zumischer angewiesen. Man kann also auch ein 100er Strahlrohr mit 'nem Z4 betreiben, man muss bloß berücksichtigen, dass die effektive Zumischrate dann beim vierfachen des eingestellten Werts liegt.
Interessant wird das ganze insbesondere bei der Netzmittelherstellung, denn das wird ja üblicherweise über CM-Rohr oder HSR ausgebracht. Hier kann man jetzt mit 'nem Z2 auf 1% einen Verteiler mit Rohren mit bestem Netzmittel versorgen und ohne dass man sich mit dem Strahlrohr- vs. Zumischerdruck rumärgern muss. Allerdings kann die Pumpe dann entweder nur Wasser oder nur Netzwasser oder nur Schaumlösung abgeben, wer mehrere Löschmittel parallel einsetzen will, muss weitere Pumpen in Betrieb nehmen.

ciao,
Thorben