News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Hohlstrahlrohr
Mehrbereichs-Schaummittel
RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaNebenschlussverfahren - was ist das?16 Beiträge
AutorLüke8 F.8, Ochtersum / 363906
Datum04.10.2006 08:52      MSG-Nr: [ 363906 ]12935 x gelesen

Geschrieben von Thorben GruhlWenn man nur Netzmittel haben will, bietet sich wiederum eher der Z2 an. 1% am Z2 macht bei voller Auslastung des Verteilers mit 3 x 235 HSR = 700l/min etwa 0,15%. Passt prima zu Class A-Schaumkonzentrat als Netzmittel. Bei MBS darf man dann noch ein wenig den Regler am Z2 aufdrehen, so 0,3...0,5% effektive Zumischrate sollten passen.

Hallo Thorben, der Anwendungsfall als Netzmittel ist bei dem Nebenschlußverfahren für mich das wahrscheinlichste, als Beispiel Brände von Sägemehl, gepresstem Stroh etc. um eine bessere Eindringung des Löschmittels Wasser zu erzielen.

Geschrieben von Thorben GruhlNachteil:
2 BC-Übergänge erforderlich.
kein kurzer C-Schlauch in der Normbeladung = doch wieder unnötiges Schlauchvolumen.


Muss nicht sein, ich kann doch auch die Übergangsstücke direkt an dem Z2 Zumischer anbringen und den kurzen B5 Schlauch verwenden, oder ?


Munter bleiben, Lüke



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.187


Nebenschlussverfahren - was ist das? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt