News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Feuerwehrtechnik | zurück | ||
Thema | Nebenschlussverfahren - was ist das? | 16 Beiträge | ||
Autor | Lüke8 F.8, Ochtersum / | 363906 | ||
Datum | 04.10.2006 08:52 MSG-Nr: [ 363906 ] | 12935 x gelesen | ||
Geschrieben von Thorben Gruhl Wenn man nur Netzmittel haben will, bietet sich wiederum eher der Z2 an. 1% am Z2 macht bei voller Auslastung des Verteilers mit 3 x 235 HSR = 700l/min etwa 0,15%. Passt prima zu Class A-Schaumkonzentrat als Netzmittel. Bei MBS darf man dann noch ein wenig den Regler am Z2 aufdrehen, so 0,3...0,5% effektive Zumischrate sollten passen. Hallo Thorben, der Anwendungsfall als Netzmittel ist bei dem Nebenschlußverfahren für mich das wahrscheinlichste, als Beispiel Brände von Sägemehl, gepresstem Stroh etc. um eine bessere Eindringung des Löschmittels Wasser zu erzielen. Geschrieben von Thorben Gruhl Nachteil: Muss nicht sein, ich kann doch auch die Übergangsstücke direkt an dem Z2 Zumischer anbringen und den kurzen B5 Schlauch verwenden, oder ? Munter bleiben, Lüke | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|