alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikAusbildung zurück
ThemaVerwendung von handgeführten Strahlrohren im Korb der DL7 Beiträge
AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg376103
Datum19.12.2006 10:44      MSG-Nr: [ 376103 ]3866 x gelesen

Moinsen,

Geschrieben von Peter F. Butenschönmich interessiert, ob es eine Vorschrift gibt, in der etwas über die Arbeit mit einem handgeführten Strahlrohr im Korb der Drehleiter gesagt ist.

Nein, gibt es nicht.
Es werden auf vielen DL extra 30 Meter C-Schläuche, bzw. so genannte Vorlegeschläuche, die an das Wenderoh angekuppelt werden können, mitgeführt. Hierüber kann dann gezeilte Brandbekämpfung erfolgen, z.B. Ablöschen von Brandnestern nach einem Dachstuhlbrand.

Geschrieben von Peter F. Butenschönaber ist deshalb auch z.B. der Einsatz eines C-HSR zur gezielten Brandbekämpfung im 2. OG durchs Fenster untersagt?

Nein, warum auch? Ist eine gute Möglichkeit einen alternativen Angriffsweg zu nutzen, anstatt einen Flur oder Treppenraum und somit Fluchtweg(!) zu verrauchen.


Beste Grüße ...und bleibt neugierig!
Jan Ole

drehleiter.info - Das Ausbildungs- und Informationsportal

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

1.678