Hi, Geschrieben von Thorben Gruhl Welcher aber wiederum unabhängig von der Anzahl der am Moppel eingestöpselten Leitungen ist und auch bei 14 Trommeln nicht überschritten wird und damit nix an der Funktionsfähigkeit und (Un-)Sicherheit der Schutzmaßnahme ändert. wenn die 14 Trommeln 100 Meter Länge mit dem Kabelquerschnitt 2,5mm² Cu haben, ist das egal, völlig korrekt. Und sollte es nur 1,5 mm² Querschnitt sein dann dürfen auf den 14 Trommeln eben nur 60 Meter drauf sein :-) Die 100 Meter sind in der DIN 14685 und in der VDE 0100 ganz klar gefordert, wenn in der alten Fassung in NRW diese Zulassung da war, rechtlich war sie definitiv nicht in Ordnung. mkG Jörg Wißmann Allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2007 | ||||