News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Feuerwehrtechnik | zurück | ||
Thema | Wasserfördersysteme, F-Druckschläuche | 134 Beiträge | ||
Autor | Mart8in 8G., Hannover / Niedersachsen | 381502 | ||
Datum | 18.01.2007 16:16 MSG-Nr: [ 381502 ] | 62038 x gelesen | ||
Infos: | ||||
Geschrieben von Hubert Kohnen Laut Ausauge gibt es keine Werte, da man den Förderdruck an der Pumpe nicht ablesen kann. Man kann sich aber behelfen: 1. durch Abschätzen des Pumpenausgangsdrucks über die Drehzahl des Motors des Hydraulikaggregats 2. Durch Einbau eines Leitungsmanometers direkt am Ufer nach der Pumpe, bei hohen Höhen kann man entsprechend rechnen (z.B. 10 m senkrechte Spuntwand ca. 1 Bar) Zur Berechnung der Förderleistung bietet HFS ein Excel Programm was ich gern verschicke. Geschrieben von Hubert Kohnen Neuerdings kann auch der Saugkorb entfernt bzw. ausgetauscht werden um eine geschlossene Förderstrecke (Reihenschaltung) zu ermöglichen. SO z.B. in Hemel Hempstead gemacht um den Druck zu erhöhen, Auch dir Möglichkeit aus dem städtischen Hydrantennetz mit Standrohr Wasser zu entnehmen und dem System über 5xB auf 1xF Löschwasser über Standrohr zu zuführen. *wer lesen kann ist klar im Vorteil...ich lösche meins jetzt nicht ;-)* Geschrieben von Hubert Kohnen Außerdem können auch die Förderschaufelräder ausgetauscht werden, sodaß eine erheblich größere Wassermenge mit geringerem Förderdruck gefördert werden kann. Dürfte mit einem Lenzsatz für eine TS vergleichbar sein. Der Lenzsatz nennt sich High flow kit und ermöglicht 8000 l/min bei 2,1 Bar Leistung HydroSub 150 3500 l/min bei 10 Bar Auch interessant: Druckverlust bei 3000 l/min im 4" Schlauch 2,1 Bar, im 5" Schlauch 0,74 Bar und im 6" 0,31 Bar, bei 8" 0,1Bar Bei 4250 l/min im 5" 1,4 Bar, im 6" 0,6 Bar und im 8" 0,2Bar Druckverlust je 100m Jetzt kann man noch mit 2 parallelen Leitungen rechnen wie weit man wieviel Wasser mit einem vorgegebenen Leitungsenddruck von 1,5 Bar liefern kann, oder nur mit einer... Fotos vom System gibts auch auf unserer Homepage im Bereich Dienstleistungen vom Seminar 2005. Dort hatten wir zwei 150er Einheiten leihweise im Einsatz. Mehr per mail wer möchte. Gruß Martin | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|