Geschrieben von Gilles ReinhardtIn dem Fall könnte man auch einen D-Schlauch zw. Wenderohr und DM-Rohr (wer hat schon D-HSR?) verwenden.

Also Magirus verkauft, beispielsweise an uns, ein Wenderohr an dem noch ein C und ein D Abgang dan ist.

Bei uns ist im Korb noch ein D-Schlauch und ein C-Schlauch sowie ein dazugehöriges Hohlstrahlrohr verlastet.


Gruss Daniel