  • 16.02.07 20 lebenswichtige Fragen zum Atemschutz (PP-Präsentation des KFV Lindau)

  • Hallo Markus,

    Eine schöne Zusammenstellung. Ein paar Dinge sind mir noch eingefallen:

    Geschrieben von Markus Held3. Rückmeldungen: Durchgabe von Lage und Standort nach Standortwechseln (Raum, Geschoss usw.), Druck (immer nur niedrigsten Druck),

    Ich halte es für sinnvoll beide Drücke mit Namen durchzugeben, da sich nur so ein auseinanderlaufender Luftverbrauch der beiden Truppmitglieder fischen lässt.

    Geschrieben von Markus Held4. Problem Atemschutz-Sammelpunkte: GFs wissen unter Umständen nicht, wo ihre Trupps sind und was sie gerade machen und Hauptproblem ist die Organisation der Atemschutzüberwachung der Trupps die direkt aus diesem Punkt heraus eingesetzt werden

    Man muss hier IMHO die Begriffe "Atemschutz-Sammelpunkt" und "Abschnittsleiter Innenangriff" sauber trennen. Die Einrichtung des ersteren mag begünstigen, dass das zweite durch die Hintertür eingeführt wird - muss aber nicht zwangsläufig sein. Eigentlich "gehören" die Trupps an der Sammelstelle nämlich noch gar keinem GF.

    Geschrieben von Markus Held6. Gefahren durch CAFS im Innenangriff: Rauchgaskühlung mit Schaum nicht effektiv möglich, Eigenschutz bei Durchzündung ebenfalls nicht, Durchbrennen des Schlauchs bei Wärmebeaufschlagung

    + Unentdeckte Glutnester unter der Schaumschicht.

    Geschrieben von Markus Held7. Gefahren durch Schaum im Innenangriff: Rauchgaskühlung mit Schaum nicht effektiv möglich, Eigenschutz bei Durchzündung ebenfalls nicht

    Da die Verfasser Punkt 6) und 7) ausdrücklich getrennt haben gehe ich hier von strahrohrverschäumtem Schaum aus. D.h. dass die Schaumqualität im IA je nach Atmosphäre erheblich leiden kann.

    Geschrieben von Markus Held9. Gefahren durch Abschnittsleiter Innenangriff: Er kennt nicht alle Details und gibt seinen PA-Trupps u.U. Aufträge gibt, die sich nicht mit denen anderer Abschnittsleiter vertragen.
    Weiterhin besteht die Gefahr, dass dieser den Überblick verliert und somit keine funktionierende ASÜ mehr besteht, ein einfügen des AL IA in die bestehende Organisationsstruktur ist schwierig


    + Probleme beim Aufwachsen des Einsatzes => UAL IA usw?

    Geschrieben von Markus Held14. Warum läuft A-Trupp nicht an Feuer vorbei, welche Ausnahme gibt es: Er läuft nicht vorbei, weil das Feuer den Rückweg abschneiden könnte. Ausnahme ist die Menschenrettung (am Rückweg mit einem Betroffenen oder gar einem verunfallten AGT ziehe ich diesen unter Umständen vorbei, um schneller nach draußen zu kommen)

    Betonung hier eindeutig auf dem Rückweg und nicht auf der Menschenrettung! D.h. der Trupp muss vorher wissen, dass er durch das vorbeigehen am Feuer einen sicheren Bereich erreichen wird.

    Geschrieben von Markus Held20. Atemschutz-Dreiertrupps:
    Vorteile: Einsatz einer WBK oder bei Materialschlacht im Einsatz (Überladung des 2er Trupps), mehr helfende Hände bei Menschenrettung (leichterer Transport)
    Im Notfall hilfreich, wenn einer der drei in Not gerät, problematisch wenn der ganze Trupp in Not gerät.


    Letzter Punkt ist beim Zweiertrupp mit einem Zweier-SiTr aber auch gegeben - oder?