  • 16.02.07 20 lebenswichtige Fragen zum Atemschutz (PP-Präsentation des KFV Lindau)

  • Die Frage war aber nicht, ob und wann der Trupp den Rückzug antritt, sondern ob nur der niedrigste oder aber doch beide Drücke über Funk durchzugeben und schließlich bei der AÜ festzuhalten sind.....


    Davon mal angesehen:
    ob er 1/3 oder 2/3 des Luftvorrates verbraucht hat, ist auch nicht entscheidend für den Zeitpunkt des Rückzuges.
    Bei einer vollen Flasche (6l, 300bar) wären 2/3 Verbrauch also 200bar (oder 1.200l), bleiben noch 100bar (600l) in der Flasche als Atemluftvorrat. Das bedeutet aber nicht automatisch Rückzug.

    Rückzug würde es in diesem Fall nur bedeuten, wenn der Trupp für den Hinweg 50bar benötigt hätte, denn
    50bar Hinweg => doppelte Menge Rückweg 100bar

    Wären für den Hinweg allerdings nur 40bar verbraucht wurden, hätte der Trupp noch gut 20bar zum Arbeiten, denn
    40bar Hinweg => doppelte Menge Rückweg 80bar


    Liest man die FwDv7 auch zwischen den Zeilen, steht da:
    "für den Rückweg ist in der Regel die doppelte Menge Atemluftmenge wie für den Hinweg einzuplanen"

    "in der Regel" heißt also nicht "muß".
    Man kann also mehr oder aber auch weniger als die doppelte Menge einplanen. Nicht daß das jetzt wieder wer falsch versteht, gerade wo wir hier beim Thema "20 lebenswichtige Fragen zum Atemschutz" sind.
    Jedoch wäre es sicher kein großes Risiko je nach Lage und Objekt (Bsp. Einfamilienwohnhaus) weniger als die doppelte Menge für den Rückweg einzuplanen, vor allem nicht, wenn ich im EG bin, wo in der Regel alle Räume ein Fenster haben, durch das ich im Zweifelsfall mal eben schnell flüchten könnte...

    Nur bitte wieder nicht falsch verstehen. Das gilt nur für den absoluten Ausnahmefall, denn das Thema ja hier ist "20 lebenswichtige Fragen zum Atemschutz" und viel wichitiger noch:


    Die eigene Sicherheit geht vor!!!


    Gruß
    Lars


    P.S.:
    alles meine persönliche Meinung

    http://www.feuerwehr-oerel.de
    http://www.feuerwehr-oerel.de/feuerwehr/index.php

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     ..

    0.135


    20 lebenswichtige Fragen zum Atemschutz - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt