Hallo, Geschrieben von Thorben Gruhl ....wie in eigentlich jedem Fahrzeug der 16er Klasse. Gerade die 16-TS sind aber ein schlechtes Beispiel, denn dort waren bei den vom Bund beschafften Fahrzeugen real FP24/8 verbaut, ebenso mussten die TS"8" Anforderungen einer 16/8 erfüllen. ... jein. Die FP 16/8-S hatte nur den zusätzlichen Garantiepunkt: 2400l/min bei 8 bar und 3m Saughöhe (12 bar Leistung und Leistung bei 7,5m Saughöhe entsprach der FP 16/8). Ähnlich TS 8/8-S (1600l/min bei 8bar und 3m). Übrigens: wenn Du dir die Pumpendiagramme der Pumpen aus dem Hause Z. schnappst wirst Du feststellen können, dass FP 24/8 und FP 16/8 genau die gleichen Leistungskennlinien haben ... das ist die gleiche Pumpe ! Auch hat die von M. aus U. zuletzt als FP 8/8 verkaufte Pumpe auch eine Prüfung als FP 16/8 ... Gruss Gerhard | ||||