    Geschrieben von Gerhard Bayer
    ... jein. Die FP 16/8-S hatte nur den zusätzlichen Garantiepunkt: 2400l/min bei 8 bar und 3m Saughöhe
    Das glaub ich Dir nicht recht!
    Pumpenleistungen werden zum Glück nicht durch Kommandanten, Wehr- oder sonst. Führer o.ä., auch nicht vom lieben G. sondern von der Physik bestimmt.

    Die erforderliche Wellenleistung an einer Pumpe ist:

    Pi = Q/60 * rho * g * H / eta

    (Pi in W; Q in l/min; rho in kg/m³; g 9,81m/s²; H Förderhöhe in m)

    Bei eta (Wirkungsgrad) muß man etwas vorsichtig sein. 0,6 ist schon ein guter Wert, wobei 0,7 auch realisiert werden. Aber die W.-Kurve ist eine Kurve und damit an jeder Stelle der Pumpenkurve anders. Und wir brauchen in der Praxis auch die Kurve, selten den Punkt (auch wenn dieser "Verkaufsfördernd" wirken könnte.
    Der (teilw. rel. schlechte) Wirkungsgrad ist auch der Grund, warum Pumpen bei Q gegen 0 richtig heiß werden können.

    (12 bar Leistung und Leistung bei 7,5m Saughöhe entsprach der FP 16/8).
    Das ist so ein Ding.
    Die FP 8/8 ist nach der alten Norm die einzige, die bei 7,5m geodät. Saughöhe auch 800l/min fördern können sollte ("sollte angestrebt werden"), also genau soviel, wie eine FPH 16/8!. Alle anderen brauchen hier nur noch Q/2 bringen.
    Deshalb gibt es (rel.) so viele "Überschreiter".

    Eine PFPN 10-1000 ist ab 40PS Wellenleistung (wenn auch knapp) darstellbar. Dann muß M.-Kennlinie und P.-K. gut zusammenpassen.

    Bei großer Saughöhe ist der Absturz unübersehbar (sh. auch LW1300).

    Zusammengefasst: TS mit großer Förderleistung brauchen starke Motoren. Starke Motoren sind schwer, oder müssen sehr hohe Drehzahlen laufen. Das macht sie laut.
    Aber eine Begrenzung der PFPN 10-1000 auf <150kg steht technisch nicht im Wege.