  • Hallo,
    Geschrieben von Marcus Ludwig Fink
    Warum gibts/gabs für den Lenzeinsatz eine extra TS?
    Na zum viel Wasser fördern, eben Lenzen und man konnte aus unbefahrbaren Gelände (z.B. Uferbereichen) über kurze Entfernungen LF16 und mehr speisen.
    Und ja, nach der DIN EN 14466 gibt es keine besonderen Lenzpumpen mehr, da wohl die heutigen Motorleistungen die anschließbaren Schläuche ausreichend bewässern können.

    Hatte die eine höhere Förderleistung bei größeren Saughöhen?
    Nein, eine höheren Q bei kleinerem paus.

    Laut Kennlinie fördert die TS 8/8 ja auch 2700l /min, wenn die manometrische Saughöhe nicht mehr als 3m beträgt und die Pumpe einen Ausgangsgegendruck von 2-3 bar hat.
    Wo entstand dieses Märchen?
    Da ich grad ein Prospekt der "Ultrapower" hier habe:
    "Leistung als Lenzpumpe:
    ca. 2150 l/min bei 1,5 m geodätischer Saughöhe und freiem Auslauf"

    Die TS8 taugt in meinen Augen zum Lenzen nur dann nichts, wenn der Maschinist davor nichts taugt und mit 0,0bar Ausgangsdruck fährt bzw. wenn er versucht Schlamm oder Eiswasser zu pumpen.
    Halt mal den Ball flach und versuche die Dinge zu verstehen und/oder sammele Erfahrungen, keine Stammtischparolen.
    (Erf. Pumpenleistungen kann man auch berechnen...