alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Chemiekalienschutzanzug
Chemiekalienschutzanzug
Photoionisationsdetektor
RubrikABC-Gefahren zurück
ThemaEinsätze mit Ammoniak13 Beiträge
AutorDani8el 8T., Weimar / Thüringen407909
Datum08.06.2007 12:32      MSG-Nr: [ 407909 ]8784 x gelesen
Themengruppe:
  • Gefahrgut

  • Hallo,

    bin neu im Forum und wollte über den hier gemeinten Einsatz berichten.

    Der Einsatzort befand sich in Nohra bei Weimar (Weimarer Wurstwaren). Da ich selbst am Einsatz beteiligt war möchte ich nun über den Einsatz der CSA berichten.

    Eingesetzt wurde natürlich ohne Überbekleidung. Im CSA wurde Trainingsanzüge getragen.

    Die Gefahr bestand nicht durch die Temperatur des Ammoniak sonder durch die Ätzwirkung. Vor allem in den Lungen. Die Leckage (kaputtes Magnetventil) befand sich auf dem Dach. Das Ammoniak lief durch die Decke in die darunter befindlichen Räume. Meßwerte über 6000 ppm wurde in den betreffenden Räumen gemessen. Dabei bewies sich zum ersten Mal die Technik des A(B)C-Erkunders, da wir kontinuierlich Messung mit dem PID durchführen konnten.

    Ich hoffe ich konnte etwas zum Thema beitragen.

    Für weitere Anfragen stehe ich gerne Rede und Antwort.

    Gruß

    Daniel