ThemaFragen zur Schaumausrüstung der DDR?13 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen425771
Datum02.09.2007 18:48      MSG-Nr: [ 425771 ]13377 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Gerrit Schulmeyer
ich haben mal ein paar Fragen zur Schaumausrüstung des IFA W50 TLF nach TGL der DDR.
zu 1) 2 AZ2/8 waren seit 1977 auf dem TLF16. Davor war es einer (ab 1972) und davor war es ein Pumpenvormischer PV130.
Jeder AZ2/8 speist einen Druckausgang. Der Durchfluß beträgt 200-800l/min (also auch ein Mind.durchfluß zum Einhalten der ZR ist notwendig).
Die Zahnradpumpe kann beide AZ mkit SM speisen (pmax: 13bar; Qmax: 130l/min).
Das Verfahren ist also ein Druckzumischverfahren, welches Gegendruckunempfindlich ist (bis 12bar).

zu 2) Der Zumischer war auch für Netzmittelwasser vorgesehen, kleinste Z-Rate hier 1%.
(Der PV konnte von 0 und auch die tragbaren Zx hatten ab ca. 1980 Einstellungen von 0,5; 1; ...%, wurden wie der PV im Nebenschluß betrieben und so auch Gegendruckunempfindlich)

zu 3) Salopp gesagt: recht locker...
Man nahm Z-Raten von 0,5 bis 3% als NM-Wasser hin. So galt als "Faustregel" für den Z2 (Z1,5):
bis 200l/min ZR=1%
>200 bis <800l/min ZR=3%
>800l/min ZR=5%
(Natürlich konnte es jeder gründlicher machen)

zu 4) Mit Mehrzweckstrahlrohren, besonders empfohlen waren die Sprühdüsen SD 200/600

zu 5) Ja es war nicht einfach. Da immer mal was überläuft, austritt, nicht richtig gespült wird usw. auch die Materialien nicht die edlesten, waren Korrosionprobleme nicht zu übersehen.
Viel haben nach der Wende die SM-Tanks schnell in zusätzliche Wassertanks "gewandelt" und das SM in Kanistern mitgeführt, halt so wie es der Westen auch macht! ;-)

Geschrieben von Gerrit Schulmeyer
Dann suche ich noch ein Schaumgießgestänge nach TGL mindestens ein Foto optimal ein echtes Exemplar!
Ein SW-Foto könnte ich auftreiben, ein Echtes nö..
Das Gießgestänge war nicht auf dem TLF, sondern auf dem LF16-TS. Dasselbe entstand aber in der Zeit, als die Gegendruckempfindlichkeit und Handhabung...
Also man saugt das SM erst am Gießgestänge an, kein Problem mit Höhe und Länge. Dann macht dieses genau das, was ein FA vielleicht vergißt in der Flammenhölle: es lässt den Schaum auffließen und spritzt ihn nicht von oben drauf, damit er maximal verbrennt.