alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


Druckluftschaum
Compressed Air Foam System
Druckluftschaum
RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaKomprimierbare Löschmittel und Schläuche55 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen426376
Datum05.09.2007 19:46      MSG-Nr: [ 426376 ]12155 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Mathias Zimmer
ins 100. OG? Das entspricht ungefähr 350m-400m Förderhöhe!
Nu ja, ich dachte eher so an 3m pro Geschoß.

Ist das eine theoretische Überlegung oder versuchsmäßig nachgeweisen?
So wohl als auch glaube ich.
Mit 1bar kann man Wasser ca. 10m hoch drücken.
Bei Quecksilber reicht dieses eine bar nur für ca. 860mm
Da DLS eine Mischung aus Wasser und Druckluft ist, ist die Dichte deutlich kleiner als Wasser. Damit ist pro bar Druck auch eine höhere Löschmittelsäule erreichbar.
Das CAFS wird ja auch beworben mit viel leichteren Schläuchen...

Wenn ich mit 10bar ca. 100m hoch komme (natürlich dann noch einen Druckverstärker brauche, oder bei 60m "Grenze" sage), sollte mit Wasserluftgemischen ein mehrfaches davon erreichbar sein?

(Wir haben kein DLS, aber ich kann mich in die Philosophie einigermaßen reindenken)


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.113