News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Innenangriff
RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaMit dem D-Schlauch in den Innenangriff, war: Tasche für D-Schläuche36 Beiträge
AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen427976
Datum16.09.2007 16:32      MSG-Nr: [ 427976 ]15042 x gelesen

Hi,

Geschrieben von Florian HeidenreichIch habe mal ein paar Fragen im Bezug auf die Verwendung von D-Schläuchen im Innenangriff.
Geschrieben von Florian Heidenreich(vielleicht was von de Vries?)

"Seine" SA-Tasche war nie für den Innenangriff konzipiert, da wird es wohl kaum eine Anleitung zur optimalen Verwendung im IA von ihm geben...

Geschrieben von Florian HeidenreichWie sieht das mit den Druckverlusten durch Reibung aus im Vergleich zum C-Schlauch im Innenangriff?


Ziemlich unschön... Durchmesser bzw. Radius der Leitung geht mit der fünften Potenz in die Druckgleichung ein. (42/25)^5 = 1,68^5 = ~13,4-facher Druckverlust durch das eigentlich Schlauchmaterial bei gleicher Fördermenge...


Gruß,
Thorben



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.108