Ja, warum sind die blos nicht zu empfehlen???
Spannungsfreihei und auch ob Spannung vorhanden ist, kann man immer nur mit 2 Polen. Ich muss also immer ein 2 tes Potential haben um messen zu können. Angenommen du nimmst den Prüfstift und steckst ihn in die Steckdose auf die Seite der Phase (schwarzer Draht). Der Prüfstift beginnt zu leuchten, weil ein geringer teil des Stomes über deinen Körper übers Erdreich zurück zum Sternpunkt des Trafos und der Kreislauf ist geschlossen. Mal angenommen du stehst auf nem recht dicken Teppich mit ner Trockenen Holzleiter, dann kann es vorkommen, daß der Prüfstift nicht leuchtet obwohl Spannung am Kabel anliegt. Bei einem 2 Poligen Spannungsprüfer kann dir das nicht passieren.