Hi,

ich habe nur wortwörtlich wiedergegeben, was mir vom zuständigen Servicebetrieb gesagt wurde. Wie die zu diesen Daten kommen bzw. wie sie die Wandhydranten überprüfen, habe ich nicht nachgefragt. Ich habe nur nachgehakt, ob der Druck oder die Menge noch irgendwie erhöht werden können und darauf kam als Antwort nur, dass die maximalen Angaben dem Prüfprotokoll zu entnehmen sind und darin stehen 0,45bar und 78 L/Min.

In wie weit das zulässig ist oder die auskunftgebende Person Fachkenntnis besitzt, entzieht sich meiner Kenntnis. Und nachdem ich nicht für den Brandschutz im Krankenhaus zuständig bin und sich aus Sicht der Feuerwehr der Einsatz dieser Wandhydranten auf jeden Fall verbietet, werde ich auch nicht weiter nachhaken.

beste Grüße,

Markus



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

1.139