Geschrieben von Michael BleckWir haben, nachdem die Studie in der der F/O-Effekt durch Dampfbildung beschrieben wurde veröffentlicht wurde

Quelle?

Geschrieben von Michael BleckIch bin der Meinung das durch direktes Ablöschen der Brandstelle zum einen insgesamt weniger Wasser eingebracht werden musste (im Vergleich zum normalen Vorgehen mit Rauchgaskühlung) und ergo dadurch weniger Auswirkungen durch Dampfbildung festzustellen waren (insbesondere der in der Studie erwähnte F/O-Effekt konnte weitestgehend vermieden werden), zum anderen war die Situation nach Ablöschen des Brandherdes relativ schnell stabil da der Wärmenachschub fehlte. In Verbindung mit entsprechender Ventilation kann dann die Lage relativ schnell und sicher unter Kontrolle gebracht werden. Insofern: Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen in hocherhitzten Räumen den Brandherd direkt anzugehen.

Und nun dürfen alle Containerhäuptlinge auf mir rumhacken....;-)


Bin zwar kein Containerhäuptling, aber hier trotzdem mein Senf dazu:

Die Problematik besteht darin, dass mittlerweile die Meinung verbreitet ist, dass bei jedem Brandeinsatz eine Rauchgaskühlung durchgeführt werden muss. Das fängt bei der Türprozedur schon an ***manchmalkopfschüttel***
Rauch lesen und beurteilen sollte die Lösung heißen oder vielleicht auch mal Tür zulassen und über ein Alternativangriff nachdenken.

Geschrieben von Michael BleckIn Verbindung mit entsprechender Ventilation kann dann die Lage relativ schnell und sicher unter Kontrolle gebracht werden.

Wo klappt dies in der Realität tatsächlich?

Geschrieben von Michael BleckInsofern: Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen in hocherhitzten Räumen den Brandherd direkt anzugehen.

IMHO absolut situationsabhängig und nicht pauschalisierbar.