Hallo Michael, ein Gasmessgerät wird auf ein bestimmtes Gas kalibriert, üblich sind Nonan und Methan. Welches Gas verwendet wird ist von dem verwendeten Gasmessgerät (und dem verbauten Sensor) abhängig. Beispiele: - Dräger Safety: Standardjustage des Ex-Sensors ist Methan, aber Sonderjustage für die Ex-Sensoren (andere Gase) sind möglich. - MSA/Auer: Standardjustage des Ex-Sensors für Feuerwehranwendungen ist Nonan, aber auch hier sind weitere Gase und Sonderjustagen erhältlich. Bei jedem Gerät muss vorher geprüft werden, auf welches Gas es kalibriert werden muss. Ist das Gasmessgerät auf diesen Stoff kalibriert zeigt es natürlich auch andere brennbare Gase an, da die Messung nach einem Vergleichsprinzip erfolgt. Die Anzeige für andere Stoffe entspricht dann nicht zwangsläufig dem tatsächlichen Wert, aber ist zur sicheren Seite sicher (das Gerät gibt früher einen Alarm als tatsächlich notwendig wäre). Beste Grüße Rüdiger Weich Dieser Beitrag ist meine persönliche Meinung. | ||||