Hallo Markus,
Geschrieben von Markus HeldVersorgen:
- nichts außer Sicherstellung der Atemluftversorgung, wenn der Betroffene im Gefahrenbereich (verrauchter Bereich) liegt, in dem Atemschutz erforderlich ist
Ja, nur das. Jede weitere Maßnahme in lebensfeindlicher Atmosphäre ist sinnbefreit und für nur zu unnötigen Verzögerungen.
Dazu hatte ich in unserem SiTr-Konzept aus 2004 bereits geschrieben:
Niemals Behandlungsversuche an erkannten Verletzungsmustern oder Erkrankungsbildern in lebensfeindlicher Atmosphäre vornehmen.
Beim Transport wenn möglich Rücksicht auf erkannte Verletzungen nehmen.
Dem SiTr muss klar sein, dass eine AGT-Rettung i.d.R. schnellstmöglich, ohne besondere Rück-sichtnahme auf vorhandene Verletzungsmuster (im Sinne einer Crashrettung) durchgeführt werden muss, um den AGT schnellstmöglich einer qualifizierten medizinischen Versorgung in normaler Umgebung zuzuführen.
Geschrieben von Markus Held- normale EH, RD-Maßnahmen wenn der Betroffene im sicheren Bereich liegt (hat aber dann nichts mehr mit den eigentlichen Aufgaben des SiTr zu tun)
Nicht nur eigentlich....das sind definitiv keine Aufgaben für den SiTr.
Der soll: Suchen -> Finden -> Luftversorgung überprüfen, ggf. sicherstellen -> Transport vorbereiten, ggf. Bodycheck durchführen -> Transport schnellstmöglich durchführen.
Auch aus unserem SiTr-Konzept:
Sofort nach Erreichen / Überschreiten der Rauchgrenze muss Personal von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Übernahme des verunfallten AGT bereit stehen.
Der SiTr muss so schnell wie möglich hier Entlastung erfahren!
Aus Erfahrung: Die Leutchen vom SiTr haben nach Durchführung der Maßnahme i.d.R. zunächst mal eigene körperliche Probleme (die müssen erstmal wieder Puls und Atmung in Ruhe kriegen) und können sich nicht noch weiter um den verunfallten AGT kümmern. Ist auch definitiv nicht ihr Job.
Geschrieben von Markus Helddeshalb ist das V als Aufgabe des SiTr fehl am Platz ;-)
Vollkommen richtig.
MkG MB
Dieser Beitrag gibt wie immer nur meine persönliche Meinung wieder.
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 11.12.2007 19:34 |
|
Dani7el 7G., Überherrn |
| 11.12.2007 19:46 |
|
Chri7sti7an 7F., Fürth |
| 11.12.2007 19:51 |
|
Dani7el 7G., Überherrn |
| 11.12.2007 22:34 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 12.12.2007 08:55 |
|
Tors7ten7 V.7, Bernau bei Berlin |
| 12.12.2007 09:19 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 12.12.2007 09:35 |
|
Sven7 R.7, Brakel |
| 12.12.2007 10:05 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 12.12.2007 10:20 |
|
Sven7 R.7, Brakel |
| 12.12.2007 10:45 |
|
Thom7as 7E., Nettetal |
| 12.12.2007 10:53 |
|
Sven7 R.7, Brakel |
| 12.12.2007 10:58 |
|
Ingo7 H.7, Vockenhausen |
| 12.12.2007 11:14 |
|
Sven7 R.7, Brakel |
| 12.12.2007 11:21 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 12.12.2007 11:39 |
|
Ingo7 H.7, Vockenhausen |
| 12.12.2007 13:28 |
|
Tors7ten7 V.7, Bernau bei Berlin |
| 12.12.2007 21:16 |
|
Chri7sti7an 7F., Fürth |
| 12.12.2007 21:37 |
|
., Braunschweig |
| 12.12.2007 21:51 |
|
Chri7sti7an 7F., Fürth |
| 12.12.2007 22:38 |
|
Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg |
| 13.12.2007 00:10 |
|
Mark7us 7H., Auerbach |
| 13.12.2007 00:28 |
|
Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg |
| 13.12.2007 08:30 |
|
Lars7 T.7, Oerel |
| 13.12.2007 21:54 |
|
., Braunschweig |
| 12.12.2007 21:51 |
|
Mark7us 7H., Auerbach |
| 12.12.2007 22:12 |
|
., Braunschweig |
| 13.12.2007 09:55 |
|
Mich7ael7 B.7, Alzenau-Michelbach | |