Geschrieben von Matthias Ottdu darfst die statische Dehnung aber nicht auf die Dehung im Falle eines Sturzes aufaddieren. Im Falle eines Sturzes ist dei Dehung eben abhängig vom Seil und vom Sturzfaktor.

Hallo
Keine Sorge das mache ich nicht nur wenn ich 75kg statisch ins Seil hänge längt es sich um 5-10% da hab ich nicht mal einen Dynamischen Anteil drin. So und wenn ich diese 75 kg dynamisch dranhänge soll es sich nicht so mindestens genausoweit ausdehnen? Die Dynamschische Belastung ist doch statische Last um die dollen 9,8m/s² erhöht,wenn er fällt, und das ist mehr als 75kg.
Mir hat mein Ausbilder beim TH mal beigebracht mit Seilwinden wird nicht geruckt die Dynamik kann man nicht kontrollieren und es kann zum Bruch kommen demonstriert hat er das dann mit einem Bindfaden und einem Gewicht erst langsam gezogen hielt es und mit ruck riss es ab also muss die Belastung höher gewesen sein.
Ich bin kein Formelfetischist von daher wäre mir ganz lieb das schreibt hier nen anderer dazu. Aber es bleibt dabei das die Strecke zu lang ist und es zum Einschlag kommt.


Greets Sven

Meine Meinung und nix anderes.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 16.12.2007 13:06 Juli7an 7H., Stemwede
 16.12.2007 13:51 Tors7ten7 E.7, Bad Frankenhausen
 16.12.2007 13:53 Denn7is 7E., Menden
 16.12.2007 13:53 Jens7 F.7, Wernau
 16.12.2007 13:59 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 16.12.2007 14:02 Jens7 F.7, Wernau
 16.12.2007 14:04 Juli7an 7H., Stemwede
 16.12.2007 14:06 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 16.12.2007 14:02 Tobi7as 7L., Riegelsberg
 16.12.2007 14:24 Tors7ten7 E.7, Bad Frankenhausen
 16.12.2007 14:27 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 16.12.2007 14:27 Chri7sti7an 7F., Wernau
 16.12.2007 20:40 Tors7ten7 E.7, Bad Frankenhausen
 16.12.2007 20:42 Chri7sti7an 7F., Wernau
 16.12.2007 20:52 Tors7ten7 E.7, Bad Frankenhausen
 16.12.2007 20:55 Chri7sti7an 7F., Wernau
 16.12.2007 20:56 Tors7ten7 E.7, Bad Frankenhausen
 16.12.2007 21:14 Dirk7 W.7, Algermissen
 16.12.2007 21:50 Tors7ten7 E.7, Bad Frankenhausen
 16.12.2007 22:11 Müll7er 7J., Eschwege
 16.12.2007 22:40 Dirk7 W.7, Algermissen
 17.12.2007 09:55 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 18.12.2007 13:23 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 18.12.2007 15:13 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 16.12.2007 15:50 ., Marl
 16.12.2007 17:37 Sasc7ha 7T., Limbach-Oberfrohna
 16.12.2007 20:12 Axel7 M.7, Neuwied
 17.12.2007 06:43 ., Wuppertal
 17.12.2007 20:29 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 18.12.2007 08:20 Thom7as 7E., Nettetal
 18.12.2007 08:30 Sven7 R.7, Brakel
 18.12.2007 08:43 Thom7as 7E., Nettetal
 18.12.2007 10:38 ., Wuppertal
 18.12.2007 12:56 Thom7as 7E., Nettetal
 18.12.2007 13:14 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 18.12.2007 13:54 Thom7as 7E., Nettetal
 18.12.2007 14:47 Matt7hia7s O7., Waldems
 18.12.2007 17:10 Fran7z-P7ete7r L7., Lauf a. d. Pegnitz
 19.12.2007 11:36 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 18.12.2007 17:04 Sven7 R.7, Brakel
 18.12.2007 17:14 Fran7z-P7ete7r L7., Lauf a. d. Pegnitz
 18.12.2007 19:51 Sven7 R.7, Brakel
 18.12.2007 22:16 Axel7 M.7, Neuwied
 18.12.2007 22:21 Sven7 R.7, Brakel
 19.12.2007 16:14 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 19.12.2007 16:18 Sven7 R.7, Brakel
 19.12.2007 23:25 Axel7 M.7, Neuwied
 19.12.2007 08:21 Thom7as 7E., Nettetal
 18.12.2007 17:23 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 18.12.2007 17:59 Sasc7ha 7T., Limbach-Oberfrohna
 18.12.2007 19:55 Sven7 R.7, Brakel
 18.12.2007 20:08 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 18.12.2007 20:22 Sven7 R.7, Brakel
 19.12.2007 08:50 Matt7hia7s O7., Waldems
 19.12.2007 09:19 Sven7 R.7, Brakel
 19.12.2007 09:38 Matt7hia7s O7., Waldems
 19.12.2007 10:01 Sven7 R.7, Brakel
 19.12.2007 11:14 Matt7hia7s O7., Waldems
 19.12.2007 12:49 Sven7 R.7, Brakel
 19.12.2007 08:28 Matt7hia7s O7., Waldems
 19.12.2007 08:45 Sven7 R.7, Brakel
 19.12.2007 08:53 Matt7hia7s O7., Waldems
 19.12.2007 09:12 Sven7 R.7, Brakel
 18.12.2007 15:03 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 18.12.2007 15:18 ., Wuppertal
 18.12.2007 17:23 Joch7en 7P., Edingen
 18.12.2007 22:33 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Leipzig
 18.12.2007 22:40 Sven7 R.7, Brakel
 18.12.2007 22:51 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Leipzig
 18.12.2007 22:57 Sven7 R.7, Brakel
 18.12.2007 08:38 Matt7hia7s O7., Waldems
 18.12.2007 10:54 ., Wuppertal
 17.12.2007 11:55 Ulri7ch 7C., Düsseldorf

0.538


Fallversuche mit Kernmanteldynamikseil und Feuerwehrleine - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt