Hallo, Geschrieben von Christian Kopp Kennt jemand zufällig die Leistungsdaten, die für DZA 4/8/16 etc. in der Norm festgelegt werden? Ich kenn die Daten aus der Vornorm. Wenn ich jetzt 400, 800, 1600, etc. l/min Löschmittelnennförderstrom sage, ist Dir das wahrscheinlich zu banal. Das sind jedoch die einzigen Daten, die anlagengrößenspezifisch festgelegt sind. Alle anderen Forderungen gelten allgemein für alle DZA. - kleinste Zumischrate --> kleiner oder gleich 0,5 % - größte Zumischrate --> größer oder gleich 1 % Ansonsten ist der Arbeitsbereich der DZA durch den Hersteller festzulegen bzw. mit dem Besteller zu vereinbaren. Die Prospekte der Hersteller werden hier wahrscheinlich aussagekräftiger sein als die Norm. Gruß Markus | ||||