News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Feuerwehrtechnik | zurück | ||
Thema | DIN 14430 - DZA und DLS - Leistungsdaten | 7 Beiträge | ||
Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 448714 | ||
Datum | 22.12.2007 09:06 MSG-Nr: [ 448714 ] | 5058 x gelesen | ||
Hallo, Geschrieben von Christian Kopp Bei welcher Zumischrate muss die Anlage denn den Löschmittelnennförderstrom bringen? Die Forderung geht in die andere Richtung. Die von mir genannten Zumischraten müssen bei Löschmittelnennförderstrom erreicht werden. Darüber hinaus müssen die Nennwerte des festgelegten Arbeitsbereiches erreicht werden --> Herstellerangaben oder Wunsch des Bestellers. Die Vornorm ist hier sehr offen gehalten. Die Endversion kenn ich noch nicht. Die Hersteller geben für ihre Produkte die max. Schaummitteldurchflussmenge an. Damit kannst du für jede Löschmitteldurchflussmenge die max. mögliche Zumischrate errechnen. Gruß Markus | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|