Hallo Hubert,
Geschrieben von Hubert Springer jun.
Um 1 Liter Wasser von 10 °C auf 100 °C zu bringen braucht man 378 kJ und um es dann von 100 °C vom flüssigen Aggregatzustand in den dampfförmigen weitere 2252 kJ.
Somit kann 1 Liter Wasser bei völliger Verdampfung 2630 kJ aufnehmen.

Richtig, wobei ich nicht mit so "kalten" Wasser rechne (huh, 15°), was dem Ergebnis aber keine signifikante Wende gibt.

Der Heizwert von Holz beträgt ca. 11.000 bis 20.000 kJ/kg.
Ja!

Die Abbrandrate von Holz ist ca. 54 kg/m²/h.
Guter Wert!

Geschrieben von Hubert Springer jun.
Bei 5 Europaletten komme ich somit auf ca. 50 Liter Wasser pro Minute, die ich theoretisch benötige, wenn ich alles verdampfen kann.

Stimmt diese Überlegung oder wo ist der Fehler?

Da ist kein Fehler! Außer das man 100% Verdampfung nicht annehmen sollte.
Allg. sollten 30% möglich sein. Ist aber eben wirklich eine Frage der Technik (HSR, Netzmittel) und der Fähigkeiten der FA.

Allerdings muß man nicht schlagartig löschen, man muß die expansive Wärmezuführung kippen, dann sinkt der Wasserbedarf deutlich.
Die Fehler die man gemacht hat kann man dann in Gummistiefeln und den Etagen darunter bewundern...

Um nicht immer nur zu Rechnen gibt es auch Anhaltswerte:
Wohnstätten:
4,8 bis 6,0 l / (m^2 x min) für die brennende Fläche, bzw:
24 bis 30 l / (m x min) für die Flammenfront

Frohe Weihnachten


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 25.12.2007 10:07 Hube7rt 7S., Rohrbach in .at
 25.12.2007 10:36 Stef7an 7S., Halle
 25.12.2007 11:29 Hube7rt 7S., Rohrbach in .at
 25.12.2007 11:49 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Leipzig
 25.12.2007 11:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 25.12.2007 16:32 Stef7an 7S., Halle
 25.12.2007 12:07 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 25.12.2007 15:40 Stef7an 7S., Halle
 25.12.2007 20:07 Hube7rt 7S., Rohrbach in .at
 26.12.2007 22:04 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 27.12.2007 19:41 Chri7sti7an 7D., Wien
 11.01.2008 16:51 Hube7rt 7S., Rohrbach in .at
 11.01.2008 17:09 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 14.01.2008 10:27 Stef7an 7S., Halle

2.133


vereinfachte Berechnung von Löschleistung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt