Hallo zusammen,
Geschrieben von ---Michael Bayer, Münsingen--- Hier werden, da kann ich Thorben nur zustimmen, die Vorteile der Faltschläuche im Tragekorb sinnlos verschenkt!
Es ist doch davon auszugehen, das der eigentliche Bereich mit Brandgefahren, erst hinter dem einzubauenden Rauchverschluss beginnt. Also brauche ich auch erst ab hier Wasser.
ich muss als Gruppenführer und auch als Angriffstruppführer jedoch davon ausgehen, dass mich hinter der ersten Tür bereits das Feuer erwartet. Vor allem wenn die Lage nicht klar ist, bzw. der Brandraum nicht einsehbar ist. Außerdem wurde in dem Versuch auf Chancengleichheit gesetzt.
Wir haben in unserem Einsatzgebiet Gebäude mit Treppenhäusern, die über 3 und mehr Stockwerke gehen. Da wäre es natürlich schwachsinnig, mit einer Leitung durch das Treppenhaus unter Druck vorzugehen. Die Leitung wird so weit wie möglich drucklos verlegt.
Alles meine eigenen, privaten Meinungen. Nicht die meiner Wehr!
Freundliche Grüße aus Oberfranken,
Sebastian Laschka
 Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen
|
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|