  • 29.12.07 Video-Clip Rohrvornahme Schnellangriff vs. C-Schlauch
  • 29.12.07 Schlussbericht Unfall Köln
  • 29.12.07 BF FFM: Versuch Rohrvornahme
  • 29.12.07 BF FFM: Schlauchvornahme in Treppenräumen

  • Hallo,
    Geschrieben von Sebastian Krupp
    Druckverluste in formfesten Schläuchen auf 25m Länge (muss man natürlich auf die verwendeten Schlauchlängen hochrechnen):
    DN 19 = 4 bar bei 100l/min und 13,5 bar bei 200l/min
    DN 25 = 1 bar bei 100l/min und 4 bar bei 200l/min
    DN 28 = 0,5 bar bei 100l/min und 2,4 bar bei 200l/min (9,5 bar bei 400l/min)

    Was mich immer zuerst aufstößt, ist wenn der DN 19 bei ND auftaucht. Was soll das? Wer den benutzt liegt außer der Norm (die auch nicht ganz Fehlerfrei ist) und hat somit hier nichts zu suchen.

    Genormt sind derzeit:
    2 x 15m D25
    2 x 15m C42
    oder formstabile:
    DN 25 (50m) und
    DN 33 (30m) das war früher der S32
    durchgehen lassen kann man den offensichtlich noch weit verbreiteten S28 (30m)

    Gucken wir uns mal die Druckverluste mit gängigen Rohren an. 100l/min als C9, 110l/min das "Akron" bei 6bar (nominell bei 7bar sind es 115l/min) und das weit verbreitete xxx
    bei der Mittelstellung 130l/min und Max.-Stellung 235l/min bei 6bar:

    2 x D25: nach Norm nur bis 100l/min vorgesehen: 2bar
    2 x C42:
    100l/min: 0,2bar
    110l/min: 0,2bar
    130l/min: 0,3bar
    235l/min: 0,85bar

    DN25 (50m):
    100l/min: 2,1bar
    110l/min: 2,5bar
    130l/min: 3,5bar
    235l/min: 11,1bar

    S28 (30m):
    100l/min: 0,7bar
    110l/min: 0,8bar
    130l/min: 1,2bar
    235l/min: 3,8bar

    S32 (30m; entspr. ca. DN33 ->hierfür noch keine belastbaren Werte):
    100l/min: 0,4bar
    110l/min: 0,5bar
    130l/min: 0,7bar
    235l/min: 2,2bar

    Man muß für optimale Sprühbilder der HSR an "S" also etwa 9bar fahren (DN25: 115l/min; DN33: 235l/min). Was bedeutet das für evtl. parallele Rohre an gleicher FPN?
    Die Rückstoßkraft der HSR ist abhängig vom Strahlwinkel. Max. ist jedoch die Vergleichbare der Vollstrahlrohre mit glatten Düsen, bezogen auf den Durchfluß (Q, v)

    Wie verhält sich diese von 6 auf 9bar erhöht:
    100l/min: 60 -> 90N
    235l/min: 136 -> 204N

    B16: 241 -> 362N
    B22: 456 -> 684N

    also bis 250l/min scheint mir das nicht so signifikant. Man bedenke, es sind die höchsten ohne Sprühwinkel!
    Ansonsten frag ich mich immer, warum Löschzüge ausrücken und nur einer löscht ;-)
    (nein die Wahrheit ist auch heut schon anders...manch mal viel schlimmer...)


    mkg hwk

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten 
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     29.12.2007 02:46 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     29.12.2007 02:59 Chri7sto7f S7., Vilseck
     29.12.2007 03:13 Juli7an 7H., Stemwede
     29.12.2007 04:05 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     29.12.2007 06:46 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
     29.12.2007 06:58 Dirk7 J.7, Edmonton
     29.12.2007 11:07 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     29.12.2007 11:13 Ralf7 S.7, Gerlingen
     29.12.2007 17:29 Dani7el 7N., Malsch-Völkersbach
     29.12.2007 18:35 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     29.12.2007 21:50 ., Speyer
     29.12.2007 11:06 ., Mühlenbeck
     29.12.2007 12:26 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     29.12.2007 22:40 Chri7sto7f S7., Vilseck
     30.12.2007 10:30 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     30.12.2007 11:31 Thom7as 7K., Neuhaus
     31.12.2007 00:10 ., Braunschweig
     31.12.2007 01:26 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     31.12.2007 01:52 Jens7 F.7, Wernau
     31.12.2007 01:58 ., Grafschaft
     31.12.2007 09:17 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     31.12.2007 11:06 Dani7el 7G., Überherrn
     31.12.2007 02:27 Flor7ian7 H.7, Münnerstadt
     31.12.2007 15:13 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     29.12.2007 20:56 Mich7ael7 B.7, Münsingen
     30.12.2007 01:37 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     30.12.2007 01:43 Jens7 F.7, Wernau
     30.12.2007 02:05 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     30.12.2007 11:31 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     30.12.2007 17:40 Mich7ael7 B.7, Münsingen
     30.12.2007 17:43 Jan 7N., Ratingen
     30.12.2007 11:35 Thom7as 7K., Neuhaus
     31.12.2007 12:39 ., Hohnstorf/Elbe
     31.12.2007 17:41 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     31.12.2007 19:45 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     31.12.2007 20:06 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     31.12.2007 20:32 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     31.12.2007 20:09 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     31.12.2007 20:42 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     31.12.2007 20:47 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     31.12.2007 20:58 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     31.12.2007 21:23 ., Grafschaft
     31.12.2007 21:26 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     01.01.2008 03:55 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     01.01.2008 13:03 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     01.01.2008 14:05 Marc7o D7., Korntal-Münchingen
     01.01.2008 17:25 Lars7 T.7, Oerel
     31.12.2007 20:09 ., Grafschaft
     01.01.2008 13:45 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     01.01.2008 10:42 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     01.01.2008 15:18 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee

    3.488


    Schnellangriff vs C-42...Ein Erfahrungsbericht - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt