Geschrieben von ---Sebastian Krupp--- Diese Rückhaltevorrichtungen sind keine Vollstau-Bauten, sondern sollen nur den Abfluss regeln. Wir haben hier extra ein Kanaldichtkissen für den Ablauf eines solchen Rückhaltebeckens, weil in unserem Einsatzgebiet die Oberflächenentwässerung dutzender A61-Kilometer in einem Rückhaltesystem zusammenkommen und dann gleichmäßig in einen Bach abfließen. Eine andere Möglichkeit, das Becken komplett zu verschließen, gibt's da nicht. Genau das haben wir mit den Mop-Matics der örtlichen Feuerwehren und den Pumpen und Messeinrichtungen des THW vergangenen Juli in Baiersdorf mittels eines Regenrückhaltebeckens geschafft. "Relativ" sauberes Wasser in die Regnitz gepumpt, den Wasserstand so hoch gehalten, bzw. so niedrig gehalten dass möglichst wenig Öl in den Bach gelangt ist und die wirkliche "Brühe" oberflächlich mttels Saugwägen und Mopmatic der Entsorgung zugeführt. Soviel von mir zu diesm Thema Grüße Bernadette | ||||