alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikAusbildung zurück
ThemaLöschwasserentnahme aus kleinem Bach12 Beiträge
AutorLüde8r P8., Kelkheim / Hessen459499
Datum01.02.2008 17:00      MSG-Nr: [ 459499 ]6504 x gelesen

Geschrieben von Sven BlumeLeitungsdurchmesser x 10 (bzw. 6). ggü Geschrieben von Sven Blume kleinen Bach entnehmen kann?

Nicht wirklich... denn was ist ein kleiner Bach?

Feuerwehr hat immer tierisch Angst vor der Theorie und vor Nachdenken... lieber ausprobieren und 10 Pumpen nacheinabder alarmieren, als einmal 2 Minuten messen und 2 Minuten rechnen...

Querschnitt des Bachs messen (in Metern) , mal einen Zweig ins Wasser werfen und nach 10 s schauen wie weit der Zweig gekommen ist ( wieder Meter), dann noch passend multiplizieren, so daß man bei 60 Sekunden landet und plötzlich hat man m³ / min und man fühlt sich wieder zuhause.

Gruß LP


Grüße

Lüder Pott

Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint...

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 01.02.2008 16:52 Sven7 B.7, Hameln
 01.02.2008 17:00 Lüde7r P7., Kelkheim
 01.02.2008 17:23 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.02.2008 18:38 Chri7sti7an 7F., Wernau
 01.02.2008 19:14 Sven7 B.7, Hameln
 01.02.2008 19:57 Lüde7r P7., Kelkheim
 01.02.2008 23:58 ., Grafschaft
 02.02.2008 00:55 Lüde7r P7., Kelkheim
 02.02.2008 11:51 Pete7r L7., Trochtelfingen
 02.02.2008 12:37 Mich7ael7 B.7, Alzenau-Michelbach
 02.02.2008 13:10 Mari7o H7., FF Kleinmachnow - BF Berlin
 02.02.2008 13:29 Matt7hia7s M7., Stockach

0.191


Löschwasserentnahme aus kleinem Bach - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt